99热热久久这里只有精品166-99热热久久这里只有精品8-99热婷婷-99热伊人-99热在线国产

background

變壓器等設備注油后,為什么必須靜置一定的時間 才可進行耐壓試驗?

發布時間:2022-10-08 00:19:23 瀏覽次數:2252

1條回答
回答1
2022-10-08 00:23:33

  變壓器在注絕緣油時,其內部將產生許多氣泡,潛伏在變壓器油及部件中。由于絕緣材料的介電常數不同,因此承受電場強度的能力也不同,介電常數小的絕緣材料不能承受較大的電場強度。


  如果變壓器注油后便進行耐壓試驗,因空氣(氣泡)的介電常數小于變壓器油及其他絕緣材料的介電常數,隨著耐壓試驗電壓的升高,氣泡很快先發生放電,氣泡周圍絕緣材料局部溫度升高,電流也增大,溫度再升高,最后導致絕緣擊穿。所以變壓器注油后,必須按照《規程》的規定靜置一定時間方可進行耐壓試驗,以防因氣體未排完而造成絕緣擊穿,損壞變壓器。


  《規程》規定,500kV者靜置時間應大于72h; 220kV及330kV者靜置時間應大于48h;110kV及以下者靜置時間應大于24h。

聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美成人综合在线| 91小视频版在线观看www| 欧美成人午夜免费完成| 香蕉依人| 亚洲第一精品福利| 亚洲视频福利| 69成人做爰视频69| 999久久免费高清热精品| 一区二区在线免费视频| 小泽玛利亚一区二区在线看| 天天综合网天天综合色不卡| 日韩黄色网| 日韩欧美一区二区三区视频| 中文字幕极速在线观看| 中国特级黄色片| 日本黄色小视频在线观看| 中文精品99久久国产| 中文一区| 天天影视色| 大黄网站在线观看| 一本大道在线观看| a级国产乱理论片在线观看ai| 一级女性全黄生活片看看| 一级女性黄色生活片| 9丨精品国产高清自在线看| 97射射| 6080亚洲精品一区| 亚洲午夜精品久久久久久成年| 亚洲人精品| 首页亚洲国产丝袜长腿综合| 色精品一区二区三区| 欧美色色图| 黑人巨大vs北条麻妃在线| 国产视频播放| 丁香六月激情婷婷| 1769国内精品视频在线观看| 韩日在线视频| 国产精品原创巨作av| 国产伦子一区二区三区| 国产v精品欧美精品v日韩| 欧美一级高清片免费一级|