常規停電預防性試驗有哪些不足?

發布時間:2022-08-28 16:15:19 瀏覽次數:2567

1條回答
回答1
2022-08-28 16:21:38

  多年來,常規停電預防性試驗對保證電力設備安全運行起到了積極的作用,但是隨著電力設備的大容量化、高電壓化、結構多樣化及密封化,對常規停電預防性試驗而言,由于所采用的方法大多是傳統的簡易診斷方法,因而顯得不太適應,主要表現在如下幾個方面:


  (1)試驗時需要停電。目前,我國電力供應還比較緊張,即使是計劃性停電,也會給生產帶來一定的影響。在某些情況下,當由于系統運行的要求設備無法停運時,往往造成漏試或超周期試驗,這就難以及時診斷出絕緣缺陷。另外,停電后設備溫度降低,測試結果有時不能反映真實情況。研究表明,約有58.8%的設備難以根據低溫度試驗結果作出正確判斷,


  (2)試驗時間集中、工作量大。我國的絕緣預防性試驗往往集中在春季,由于要在很短的時間(通常為3個月左右)內,對數百甚至數千臺設備進行試驗,一則勞動強度大,二則難以對每臺設備都進行十分仔細的診斷,對可疑的數據未能及時進行反復研究和綜合判斷,以致釀成事故。例如,某SW6-220型少油斷路器,測得A、B、C三相泄漏電流分別為2uA、7uA、2uA。B相泄漏電流異常、且絕緣油火花放電電壓僅有18.8kV,由于忽視綜合分析和判斷,認為B相泄漏電流沒有超過《規程》要求值10uA,而投入運行,結果投運10個月后發生爆炸。


  (3)試驗電壓低、診斷的有效性值得研究。現行的變電設備中有很大部分的運行相電壓為110/√3~500/√3kV,而傳統的診斷方法的試驗電壓一般在10kV及以下,即試驗電壓遠低于工作電壓。由于試驗電壓低,不易發現缺陷,所以曾多次發生預防性試驗合格后的設備燒壞或爆炸情況。例如,某OY-110√3-0.0066型耦合電容器試驗合格,而運行不到3個月就發生爆炸。


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费在线播放| a久久久久一级毛片护士免费| 情趣色视频网站| 欧美精品第1页在线播放| 一级毛片影院| 亚洲夜色| 欧美一级毛片高清免费观看| 亲子乱子xxxxxx| 国产精品永久免费| 色婷婷久久综合中文久久一本` | 我我色综合| 一级黄色特级片| 曰韩欧美| 任你躁在线精品视频m3u8| 国产成人18黄网站免费网站| 韩国免费毛片在线看| 91se在线| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 国产三级精品91三级在专区| 免费网站直接看| 无圣光福利视频| 善良的翁熄日本中文字幕1| 影音先锋男人在线资源| 久久这里只有精品66re99| 亚洲国产一区视频| 毛片视频免费网站| 成人黄色片视频| 欧美黄视频| 国产欧美日韩看片片在线人成| 黄色一区二区三区| 99久热re在线精品99 6热视频| 激情综合网婷婷| 欧美5g影院天天5g天天看| 久久在线视频免费观看| 色综合99| 久久亚洲影院| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 18级成人毛片免费观看| 一级生活黄色片| 91极品尤物| 91精品国|