在500kV變電所測變壓器泄漏電流時, 如何消除感應電壓的影響?
發布時間:2022-09-25 23:32:55
瀏覽次數:2268
在50kV變電所測變壓器泄漏電流時,由于部分停電,會有感應電壓的影響,有時感應電壓很高,給測量帶來困難。
現場試驗表明,當在導線上對地并聯一個0. 1μF的電容時,導線上的感應電壓便從19. 6kV下降至250V。可見在變壓器上對地并聯一個0.1μF左右的電容器后,便可消除感應電壓的影響,順利地進行直流泄漏電流試驗了。